消防設備的施工安裝。室內消防給水系統是目前建筑物中設置最普遍的也是最主要的消防設施,為撲滅建筑物火災發揮著舉足輕重的作用。室內消防設備作為室內消防給水系統的重要部件,其安裝質量與維護保養的好壞.直接影響消防給水系統滅火功能的發揮,因而應引起廣大施工及建筑使用單位的重視。
室內消防設備的施工安裝
室內消防設備及消防設備箱安裝分明裝、暗裝和半暗裝三種方法。箱內消防水帶分卷式和掛式兩種。施工安裝應注意以下幾個間題:
1、室內消防設備一般應安裝在室沮高于5℃的場所內,需要安裝在不采吸,有結凍可能的建筑內時,應采取適當?shù)姆纼龃胧?/p>
2,消防設備供水管的接入可根據具體條件由消防設備箱的后面、底面或側面接入。供水管中心位應盡量準確,如誤差較大時可沁過調整消防設備箱位置解決。
3,暗裝、半暗裝消防設備箱時,在墻上預留的箱孔尺寸應比消火拴箱外型尺寸每邊至少大10mm ,暗裝、半暗裝需用地腳螺栓固定消防設備箱的位置。
4,消防設備與墻體接勝部分應采取防銹、防腐措施,如涂熱瀝青,填塞防濕物等。
5、前后開門的消防設備不宜裝在防火墻上。
6、消防設備口距地面的安裝高度為1. 2m,出水口與安裝墻成900角。
7、消防水帶的長度按設計需要選用,但最長不應超過25m。
8、外接電氣線路穿過箱壁時,應采用橡膠過線墊圈,安裝時不應將箱體底部的排水孔封堵。